工业化住宅尺寸协调标准 JGJ/T445-2018
9.2 设备
9.2.1 建筑设备的布置应预留安装和维护更新的空间,并应与主体结构和内装修密切配合。人孔检修口尺寸宜采用600mm×600mm,手孔检修口尺寸不宜小于150mm×150mm。
9.2.2 公用设备宜设置在公共空间内,并应根据需要进行明装、暗装或设置在设备间内。配电箱前的操作空间不应小于800mm,其他设备的检修空间不应小于500mm。
9.2.3 空调室外机应设置在预制混凝土空调板或平台上,室外机后侧进风空间不应小于150mm,室外机两侧及前侧空间不应小于100mm。
9.2.4 太阳能系统应与建筑一体化设计。电热水器、太阳能热水器储水箱侧面距墙不应小于100mm。
9.2.5 家居配电箱与智能家居布线箱位置宜分开设置,墙体留洞尺寸各边宜为箱体尺寸加10mm。家居配电箱底边距地高度优先尺寸宜为1600mm,智能家居布线箱底边距地高度优先尺寸宜为500mm。
9.2.6 分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1800mm;厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地优先尺寸宜为1000mm、1200mm、1300mm;柜式空调、冰箱电源插座底边距地优先尺寸宜为300mm、500mm;一般电源插座底边距地优先尺寸宜为300mm、500mm、600mm、900mm。
9.2.7 卫生间防溅水型插座底边距地高度应适应不同设备设施的高度要求,优先尺寸宜为300mm、1200mm、1500mm、1800mm。洗衣机设在卫生间等潮湿环境时,电源插座底边距地不应低于1500mm。对于装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边距地不宜低于2300mm,排风机及其他电源插座宜安装在防止水滴溅入区域。无障碍卫生间插座距室内装修地面高度宜根据插座所服务设备、设施而定,且应满足轮椅使用者的高度要求,优先尺寸宜为600mm、900mm、1200mm。
9.2.8 墙面上的照明开关侧边距门洞边宜为150mm,底边距地优先尺寸宜为1100mm、1200mm、1300mm,应避开门扇和家具,可与整体收纳结合统筹设置。
条文说明
9.2.2 住宅公共功能的建筑设备如消防设备、仪表、阀门、各种计量表、配电箱、配电柜、接线柜等,其操作面应留有一定的操作空间和维护空间。
9.2.3 统计了常用空调厂家的室外机尺寸(表6),不同品牌和规格的室外机有较大差别。考虑散热安装要求,室外机后侧进风空间应不小于150mm,室外机两侧及前侧空间应不小于100mm。
预制混凝土空调板挑出的长度一般为600mm、700mm,宽度一般为1100mm、1200mm、1300mm,建议优先净尺寸700mm(长)×1300mm(宽),预制混凝土空调板有雨水管时宽度应增加300mm。
实际预制混凝土空调板的尺寸应在净尺寸的基础上,增加结构安装搭接尺寸,并进行整体设计。
9.2.5 一般住宅套内家居配电箱外形尺寸330mm×250mm×120mm~530mm×380mm×150mm,外形尺寸模数M/10,目前还不能有效统一。但安装时,家居配电箱底距地1600mm,智能家居布线箱距地500mm(图6、表7)。
9.2.7 装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边距地不宜低于2300mm,排风机及其他电源插座宜安装在3区,防止水滴溅入(浴室的区域划分参考《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的附录D浴室区域的划分)。