机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
4.2 卷材防水屋面
4.2.1 卷材屋面的坡度超过25%时,应采取固定或防止卷材下滑的措施。
4.2.2 防水层的找平层厚度,应根据基层种类和找平用的材料确定。找平层应设分格缝,缝宽宜为5mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m,应与板端缝对齐,缝内应填密封材料。
4.2.3 易积灰的卷材屋面应采用刚性保护层。
4.2.4 女儿墙面上的卷材应采用满粘铺贴法,其混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压固定在距屋面面层不小于250mm的凹槽内,并应用密封材料封严;卷材收头及凹槽上部的墙体应做防水处理。
4.2.5 在无保温层的装配式屋面上,应沿屋面板的端缝先单边点粘一层卷材,每边的宽度不应小于100mm,也可采取其他能增大防水层适应变形的措施,然后再铺贴屋面卷材。
4.2.6 屋面保温层和找平层干燥有困难时,宜采用排汽屋面。
4.2.7 屋面上设施基座与结构层相连时,屋面防水层应包裹设施基座的上部,并应在地脚螺栓周围做密封处理;在屋面防水层上放置设施时,设施下部的屋面防水层应做卷材增强层,并应在卷材增强层上浇筑厚度不小于50mm、强度等级为C20的细石混凝土。
条文说明
4.2.1 卷材屋面坡度超过25%时,易发生卷材下滑现象,故应采取固定或防止卷材下滑措施。
4.2.2 屋面结构基层往往比较粗糙,高低不平,为了保证防水层的施工质量,卷材防水层的基层应根据基层种类选择水泥砂浆、细石混凝土,混凝土随浇随抹厚度15mm~35mm厚的找平层。为了消除和减小找平层收缩和温差的影响,水泥砂浆或细石混凝土找平层应留宽为5mm~20mm分格缝,纵横缝的间距不宜大于6m,缝内应填密封材料,使裂缝集中于分格缝中,减少找平层大面积开裂的可能性。
4.2.3 易积灰屋面需要经常清理打扫,在清扫时很容易使卷材屋面防水层受到破坏,故规定此种屋面应做刚性保护层,刚性保护层与卷材防水层之间应设置隔离层。
4.2.4 为了防止女儿墙体立面卷材下滑,所以铺贴此墙面上的卷材应采用满粘法。其混凝土墙体上的卷材为了防止收头张嘴密闭不严产生渗漏,故卷材收头应采用金属压条钉压固定在距屋面面层不小于250mm的凹槽内,并用密封材料封严,该处及凹槽上部的墙体应做防水处理。
4.2.5 本条规定的目的是为提高卷材防水层在屋面板端缝部位适应温差变形的能力。
4.2.6 由于屋面保温层和找平层在气候潮湿、雨量充沛地区材料选择或施工不当往往含水量过高,不但会降低其保温功能,而且因保温层和找平层内的水分在天气炎热时会产生汽化,使卷材或涂膜防水层产生鼓泡及腐蚀,影响防水层的质量,导致局部渗漏。为避免上述质量事故的发生,在屋面保温层干燥有困难时,宜采用排汽屋面。
4.2.7 由于机械工业厂房及其附属建筑的屋面上大都有些设备及管道等设施的底座搁置在屋面上,甚至有的与屋面结构相连,为了避免基座处发生渗漏,所以,设施的底座若与结构相连时,屋面防水层应包裹基座部分,对于底座顶面上的地脚螺栓周围应做密封处理。如在屋面防水层上放置设施的底座,由于搁置在防水层上的设备有一定的质量或振动,对防水层易造成破损,所以,这种情况下设施底座下部的屋面防水层应做卷材增强层,并在增强层上浇筑厚度不小于50mm、强度等级为C20的细石混凝土垫块或衬垫,以免损坏防水层。
- 上一节:4.1 屋面构造
- 下一节:4.3 涂膜防水屋面