机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
14.4 消声
14.4.1 产生辐射的空气动力性噪声的通风机、鼓风机、空气压缩机、燃气轮机、内燃机以及各类排气放空装置等设备的进、排气口,应装设消声器;消声器的消声量应根据消声要求确定,其设计消声量不宜超过50dB。
14.4.2 柴油机试验台排烟口、高炉放风口、鼓风机进风口等处消声,宜采用消声坑消声。
14.4.3 消声坑的设计,宜符合下列规定:
1 消声坑宜建于地下,宜用钢板或钢筋混凝土板封闭;
2 坑内结构型式应便于维修,吸声材料应满足防水、防潮、防火、耐高温、防腐蚀、耐油污等要求。
14.4.4 鼓风机、电动机设在隔声间内时,可采用消声道消声。消声道应与进风口相通。
14.4.5 消声道设计,宜符合下列规定:
1 消声道应置于隔声间与进风口之间,但不得与风机进风口直接相连;
2 消声道可采用砖石、混凝土或钢板修建,且应内衬吸声材料;
3 吸声材料应采用阻燃或不燃、防水、防腐蚀材料。
14.4.1 装设进、排气口消声器,可以大大降低机房外环境受到噪声的污染。消声器性能的三个主要评价指标是:消声量、压力损失和气流再生噪声。三者必须兼顾,统一考虑。消声量的过高要求往往导致消声器构造复杂,从而提高压力损失和气流再生噪声,影响消声器的使用。经验表明,一般的通风系统管道消声器,可达40dB~50dB的消声量。消声器的消声量不宜超过50dB的规定是总结工程实践的经验,综合兼顾,统一考虑消声器性能的三个主要评价指标均优规定的。
14.4.2~14.4.5 消声坑、消声道通常由建筑专业设计,土建现场施工,非市场出售的产品,一般统称为土建结构消声器。其优点是可埋入地下,不占地面空间,适应性强;几个气流可共用一个消声坑;可采用砖石土木结构,取材容易,施工方便;如建于地上,则占用空间较大。消声坑、消声道通常分为:阻性消声坑、消声道,对中、高频宽带特性时噪声的消声效果较好;抗性消声坑、消声道,对低、中频噪声有良好的消声性能;阻抗复合消声坑、消声道适用较广,设计中可按实际情况,综合考虑选用。
