通信机房防火封堵安全技术要求 YD/T2199-2010
4.4 防火封堵材料的质量要求
4.4.1 贯穿防火封堵材料应符合现行行业标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161-1997的要求,且应按工程设计情况增加材料对环境适应性的测试。
4.4.2 建筑聚氯乙烯排水管道的阻火圈应符合现行行业标准《建筑聚氯乙烯排水管道阻火圈》GA304-2001的要求。
4.4.3 公安部规定为型式认可范围内的防火封堵产品应具备公安部消防产品合格评定中心颁发的型式认可证书和“型式认可发证检验报告”;不在型式认可范围内的产品应具备国家相关检测机构出具的“型式检验报告”。
4.4.2 建筑聚氯乙烯排水管道的阻火圈应符合现行行业标准《建筑聚氯乙烯排水管道阻火圈》GA304-2001的要求。
4.4.3 公安部规定为型式认可范围内的防火封堵产品应具备公安部消防产品合格评定中心颁发的型式认可证书和“型式认可发证检验报告”;不在型式认可范围内的产品应具备国家相关检测机构出具的“型式检验报告”。