化工用电气防火封堵材料 HG/T4368-2012
6.3 冲水试验
6.3.1 试样准备
在同一试样完成耐火试验后立即进行冲水试验。
6.3.2 试验条件
水流应通过Φ63.5mm(2.5英寸)的消防软管和标准锥头滑膛孔射出,水压力和试样耐火时间对应关系见表1。当消防软管的喷嘴口正对试件中心时,喷嘴口与试件受火面的轴线距离应为6.1m。
6.3.3 试验程序
试验时,根据表1选择相应的水压力和冲水时间,用消防软管对试样受火面以先中部、后其他位置的顺序进行冲水试验。
试验时,如果水流是正对试样均匀喷出,表1中的计算面积应包括试样的外框尺寸。
- 上一节:6.2 气密性能试验
- 下一节:6.4 卤酸释放量测试