目录
上节
下节
查找
检索
电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.7 重复性
重复测量6次探测器的报警值和报警时间,两次测量的时间间隔应不小于3min,每次测量的探测器的报警值和报警时间均应符合5.2的。
目录
上节
下节
上一节:
5.6 防护性能
下一节:
5.8 一致性
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475
关闭