电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
5.13 电气强度
探测器的外部带电端子和电源插头的工作电压大于50V时,外部带电端子和电源插头应能耐受频率为50Hz、有效值电压为1250V的交流电压,历时60s±5s的电气强度试验。试验期间,探测器不应发生放电或击穿现象(击穿电流不大于20mA);试验后,探测器的性能应符合5.2、5.3的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:5.12 泄漏电流
- 下一节:5.14 电磁兼容性