电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
5.15 电压波动
采用220V/50Hz交流电源供电的探测器,在供电电压为AC187V和AC242V条件下应能正常工作,性能应符合5.2、5.3的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:5.14 电磁兼容性
- 下一节:5.16 机械环境耐受性