电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
6.10 泄漏电流试验
6.10.1 试验步骤
将采用220V/50Hz交流电源供电的试样按照正常工作要求布置,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.10.2 试验设备
符合GB 4706.1-2005中规定的测量泄漏电流的试验装置。
将采用220V/50Hz交流电源供电的试样按照正常工作要求布置,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.10.2 试验设备
符合GB 4706.1-2005中规定的测量泄漏电流的试验装置。
目录
上节
下节
- 上一节:6.9 绝缘电阻试验
- 下一节:6.11 电气强度试验