电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
6.18 工频磁场抗扰度试验
6.18.1 试验步骤
6.18.1.1 将试样按GB/T 17626.8的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.18.1.2 按GB/T 17626.8规定的试验方法对试样施加表3所示条件的干扰试验,观察并记录试样工作状态。
6.18.1.3 按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.18.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.8的要求。
