电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
6.19 电压波动试验
6.19.1 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为AC187V(50Hz),将该输出电压施加到试样的电源输人端,接通电源,观察试样的状态。
6.19.2 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为AC242V(50Hz),将该输出电压施加到试样的电源输入端,接通电源,观察试样的状态。
6.19.3 按6.2、6.3的方法对试样进行性能试验。
6.19.2 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为AC242V(50Hz),将该输出电压施加到试样的电源输入端,接通电源,观察试样的状态。
6.19.3 按6.2、6.3的方法对试样进行性能试验。
目录
上节
下节