电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
A.2 温升限值
在环境温度为20℃〜40℃时,在额定连续热电流下互感器外壳表面温升不超过25K。测量时间不小于8h。
目录
上节
下节
- 上一节:A.1 绝缘要求
- 下一节:A.3 准确度等级要求