石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-2019
6.2 报警控制单元及现场区域警报器安装
6.2.1 可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。
6.2.2 现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域。
6.2.3 现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。
6.2.4 现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。
条文说明
6.2.3 警报器是安全仪表,现场区域警报器的安装高度一般需高于现场区域地面2.2m以上,在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患和维修人员进行日常维护。
警报器室外安装时需考虑防护等级,如防风雨、防晒。
6.2.4 警报器需远离对仪表工作有影响的强电磁场,如大功率电机、变压器。
警报器室外安装时需考虑防护等级,如防风雨、防晒。
6.2.4 警报器需远离对仪表工作有影响的强电磁场,如大功率电机、变压器。