火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019
4.11 消防控制室图形显示装置和传输设备调试
I 消防控制室图形显示装置调试
4.11.1 应将消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器等设备相连接,接通电源,使消防控制室图形显示装置处于正常监视状态。应对消防控制室图形显示装置下列主要功能进行检查并记录,消防控制室图形显示装置的功能应符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806 的规定:
1 图形显示功能:
1)建筑总平面图显示功能;
2)保护对象的建筑平面图显示功能;
3)系统图显示功能。
2 通信故障报警功能。
3 消音功能。
4 信号接收和显示功能。
5 信息记录功能。
6 复位功能。
1 图形显示功能:
1)建筑总平面图显示功能;
2)保护对象的建筑平面图显示功能;
3)系统图显示功能。
2 通信故障报警功能。
3 消音功能。
4 信号接收和显示功能。
5 信息记录功能。
6 复位功能。
Ⅱ 传输设备调试
4.11.2 应将传输设备与火灾报警控制器相连接,接通电源,使传输设备处于正常监视状态。应对传输设备下列主要功能进行检查并记录,传输设备的功能应符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的规定:
1 自检功能;
2 主、备电源的自动转换功能;
3 故障报警功能;
4 消音功能;
5 信号接收和显示功能;
6 手动报警功能;
7 复位功能。
1 自检功能;
2 主、备电源的自动转换功能;
3 故障报警功能;
4 消音功能;
5 信号接收和显示功能;
6 手动报警功能;
7 复位功能。
条文说明
Ⅰ 消防控制室图形显示装置调试
4.11.1 消防控制室图形显示装置能接收并图形化显示各类消防设施的报警位置,显示各类消防设备的实时工作状态,同时将建筑物内各类信息传输到上一级指挥中心。消防控制室图形显示装置一般由计算机主机、显示器、通信模块、电源单元和软件组成。消防控制室图形显示装置通过与火灾报警控制器和消防联动控制器进行通信,及时接收消防系统中的设备火警信号、联动信号和故障信号,并通过图形终端把火警信息、故障信息和联动信息直观地显示在建筑平面图上,从而使消防管理人员能够方便及时地处理火灾事故。
Ⅱ 传输设备调试
4.11.2 传输设备是将火灾报警控制器发出的火灾报警信号和其他信号通过有线或无线的传输方式传输给城市火灾网络监控中心的设备。
传输设备通过并行/串行接口或开关量接口,实时监测所连接的火灾自动报警系统等建筑消防设施的工作状态。当采集到火灾报警信息、故障信息或其他运行状态信息时,在现场显示和报警,并自动通过报警传输网络向监控中心传送。
传输设备通过并行/串行接口或开关量接口,实时监测所连接的火灾自动报警系统等建筑消防设施的工作状态。当采集到火灾报警信息、故障信息或其他运行状态信息时,在现场显示和报警,并自动通过报警传输网络向监控中心传送。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.10 消防设备应急电源调试
- 下一节:4.12 火灾警报、消防应急广播系统调试