答疑、解读汇总-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018
4 应急照明培训问题
1、规范3.2.1条第6点“室内高度大于4.5m场所应选择特大或大型灯具”,请问这个高度是指室内吊顶后净高还是指灯具安装高度?如果是室内净高,是否意味着剧院内部疏散门上方的安全出口灯都是特大型?
答:室内高度指室内吊顶后净高;但此条要求选择大型或特大型灯具特指高位的吊挂式指示灯具,对于疏散门上的安全出口指示灯以及1m 以下墙面、柱上安装的方向指示灯不受这个限制。
2、规范表3.2.5,“室内步行街两侧的商铺要求照度不低于3lx”。此处商铺有没有面积要求?几个平米的商铺也需要装设应急照明吗?和《建规》10.3.1条是否有冲突?
答:根据消防设置的原理来说要求安装,将来建规也在修编,会与之匹配。
3、同上,“宾馆、酒店客房要求照度不低于1lx”,如何保证?在客房正中安装应急灯装饰效果很难保证。
答:指客房的门厅处,不是房间。
4、参考指南P109页3.5.2.2.2条指出“疏散标志灯的箭头方向可以根据实际需要更改为上、下、左、右、左上、右下等指向”。请问是否可在车库等场所的疏散路线上吊挂方向指示标志灯,采取箭头向上代表往前的意思,而不在疏散路线的两侧壁装指示灯?
答:可以,并且建议这么做(设计师的疑问是没有见过实际产品及制造标准)
5、规范3.3.3条要求“配电室、消控室……等场所和相关疏散通道应单独设置配电回路”,此处配电室如何理解?每个防火分区设置的配电小间(无人值守)、楼层电气管井算不算?
答:指有人值守的场所,无人值守的不算
6、规范3.3.3条要求“避难走道设置单独配电回路”,如果避难走道单独划分了防火分区的前提下也可以仅设置单独回路而不单独设置集中电源吗?
答:可以。
7、规范3.3.4条要求“封闭楼梯间、防烟楼梯间应单独设置配电回路”,那同一个楼梯间的地上部分、地下部分要分开设置回路吗?一般来说建筑专业会在地上、地下分界处设置防火门隔断。如果楼梯间的地上、地下部分分别单独设置回路,很可能地下部分一个回路上只有2-3盏灯。
答:楼梯间的地上地下部分可以同一个回路,但安全出口得有明显标识。(设计师疑问,为何建筑专业要将地上、地下楼梯用防火墙、门隔断?)
8、规范3.3.7条要求“防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱……”,是否意味着如果采用集中电源型系统,防烟楼梯间只要满足独立配电回路就可以,不用设置独立的集中电源?
答:是的,这条仅针对灯具自带蓄电池的非集中电源系统。
9、疏散照明灯、疏散指示灯必须要分开配电回路吗?
答:不要求,但灯具很多时最好分开设置
10、规范3.3.8条第3款“分散设置的集中电源应由所在防火分区……的消防电源配电箱供电”,此处消防配电箱是否可采用消防风机或水泵的配电箱?如果集中电源和消防配电箱不在同一处,比如集中电源在管井内,消防风机配电箱在风机房内,可否由风机房内的双电源箱引一条耐火线回路给管井内的集中电源供电?
答:可以取自本防火分区内的任何消防电源箱,且消防电源前端是否有双切也不强调,但消防配电箱优先就近选择。
11、根据参考指南的3.7.3.2条,“集中电源输出回路的电压等级应一致”,是否意味着同一个空间内如果既有A型灯具又有B型灯具,需要设置两台集中电源?而两台集中电源如果都放在管井内,其总容量不能大于1kW?如果是应急照明配电箱呢,能否同时配接A型和B型灯具?
答:A、B型灯具必须分开设置集中电源或应急照明配电箱。管井内的设备要求是指单台设备容量不大于1kW,不是指总容量。
12、规范条文多次出现“人员密集场所”,例如3.3.7条第2点,人员密集场所的定义是什么?场所的定义是什么?是否一个建筑内既存在人员密集场所,也存在人员不密集的场所?如何定义区分?
答:按公安部129号令(没听清)。目前是可以在一个建筑内定义局部区域为人员密集场所,其它区域不是的;将来不知道。
13、消防报警系统,多栋建筑的园区,有部分单体没有设置火灾自动报警系统,这种情况下,消火栓按钮起泵是采用拉起泵线到水泵电控柜,还是采用报警总线接入?
答:两种方式都可以,建议用总线,方便简单。
