答疑、解读汇总-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018
1.3 GB 51309-2018问答|规范组答疑(三)
问题1:自带蓄电池集中控制系统中,变压装置和应急照明配电箱是一体的,还是变压装置单独设置配电箱?
解答:当采用A型应急照明配电箱时,应急照明配电箱的主电源输出不能大于DC 36 V,为了有效保证产品结构的完整性,变压装置应设置在应急照明配电箱的箱体内。
问题2:B类灯具是否可以和正常照明灯具合用?
解答:《技术标准》明确规定仅在住宅建筑中,当采用自带电源型灯具时,消防应急照明可兼用正常照明。
问题3:防烟楼梯间设独立照明配电箱,该配电箱放置于何处?楼梯间内吗?不能暗装,明装又会影响疏散,是否可放于电井内?
解答:为防烟楼梯间内灯具配电的应急照明配电箱不应设置在楼梯间内,可设置在与楼梯间毗邻的电气竖井、配电小间内。
问题4:住宅防烟楼梯间配电箱和走道前室应急照明配电箱是否独立分开?做2个应急照明配电箱?
解答:为保障防烟楼梯间内灯具供电可靠性,楼梯间与走道、前室应分别设置独立的应急照明配电箱。
问题5:请问工厂里独立的无人值守变电所(不设值班室)是否需要按《技术标准》的要求设置应急照明和疏散指示?
解答:消防应急照明和疏散指示系统的消防功能即为辅助人员的安全疏散,如果该类场所无人值守,且火灾等紧急情况下也无需有人工作,则不需要设置消防应急照明和疏散指示。
