答疑、解读汇总-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018
1.5 GB 51309-2018问答|规范组答疑(五)
车库是否属于开敞空间?是否需要使用大型、特大型指示灯?
解答:车库不属于《技术标准》中开敞空间场所范畴,在车库场所应根据灯具的设置高度选择适宜规格的灯具,一般车库场所宜选择中型或小型标志灯具。人员疏散通道,方向标志灯应设置在通道两侧的墙面、柱面上,且灯具的设置高度不应大于1m。车行通道是火灾时车辆疏散的通道,因此建议设置疏散指示标志,考虑到驾驶人员的视角因素,车行通道上设置的方向标志灯应设置在车行通道上方,灯具宜采用吊装方式安装,标志面宜与车行方向垂直,设置高度不能低于车行通道最大限高。
面积较大的设备房内是否根据设备摆放设置疏散指示标志灯?
解答:消防应急照明和疏散指示系统的主要消防功能就是为人员的安全疏散和消防救援提供最基本的照度条件和正确的疏散引导信息,在设备用房内是否需要设置疏散指示标志灯,要依据由大型设备摆放形成的疏散通道的结构形式确定,如果设备的摆放位置不影响人员对疏散出口标志灯的识别,可不设置方向标志灯;如果影响人员对疏散出口标志灯的识别,应在相应位置(疏散通道的转角处、交叉处、超过灯具设置半径的疏散通道)增设方向标志灯。
高层 / 多层办公楼,其分隔的各个办公室内是否需要设置疏散照明和疏散指示?
解答:《技术标准》3. 2. 5条明确规定建筑面积超过400 m2的办公大厅的疏散通道应设置消防应急照明,该类场所的疏散门上方应设置出口标志灯,同时需要根据办公大厅的面积及人员对出口标志灯的识别情况,在相应位置增设方向标志灯。
仅作为检修而上人的吊顶内,是否要做疏散照明或备用照明?
解答:上述场所不属于与人员安全疏散和消防救援相关的场所,无需设置疏散照明和备用照明。
