柜式气体灭火装置 GB16670-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.6 联动性能
按6.5规定的方法分别用装置具备的各种启动方式,启动装置进行喷射,有关控制阀的各动作应灵敏、可靠;控制器应能正确显示装置的工作状态,发出灭火控制指令;装置的各密封部位不应出现泄漏现象。
目录
上节
下节
上一节:
5.5 抗振性能
下一节:
5.7 灭火要求