柜式气体灭火装置 GB16670-2006
5.15 安全泄放部件
安全泄放部件在设计和工艺上应保证每次装配后的性能一致。
5.15.1 泄放动作压力
灭火剂瓶组、驱动气体瓶组上应设置安全泄放部件。灭火剂瓶组上安全泄放部件的泄放动作压力设定值应符合表1规定;驱动气体瓶组上安全泄放部件的泄放动作压力应符合生产单位公布值。
5.15.2 耐腐蚀性能
按6.13规定的方法进行盐雾腐蚀试验,安全泄放部件不得有明显的腐蚀损坏。试验后安全泄放部件的泄放压力范围应符合5.15.1的规定。
5.15.3 耐温度循环性能
按6.11规定的方法进行温度循环试验后,安装在瓶组上的安全泄放部件的泄放压力范围应符合5.15.1的规定。
