柜式气体灭火装置 GB16670-2006
6.4 振动试验
灭火剂瓶组按最大充装密度(或充装压力)充装灭火剂,并充压至贮存压力;驱动气体瓶组按设计的最大充装压力充装驱动气体;之后将瓶组固定在柜内。压力显示器按工作位置安装在灭火剂瓶组(或驱动气体瓶组)上,使其处于正常工作状态。
称重用试验设备的最小分度值应不大于样品中灭火剂允许损失量上限的1/3。
采用压力损失作判断时,样品上须安装(或更换)检验用精密压力测量仪表。
将样品安装在工作台上,按X、Y、Z 3个坐标轴线方向依次改变振动方向,对装置进行试验。
试验时,位移幅值为0.8mm,频率为20Hz,振动时间为2h(3个方向),试验结束2h后,卸下瓶组进行称重,检查瓶组内压力和各部件是否有松动和损坏,检查控制器的功能,其结果应符合5.5规定。
- 上一节:6.3 绝缘电阻测定
- 下一节:6.5 装置联动试验