柜式气体灭火装置 GB16670-2006
6.17 减压部件减压特性试验
将灭火装置内的灭火剂瓶组按表1规定充装灭火剂,减压部件入口压力、出口压力和喷嘴前的压力均采用自动测量。记录仪表的精度不低于1.5级。
启动灭火装置测取各点压力值,结果应符合5.14.4的规定。
启动灭火装置测取各点压力值,结果应符合5.14.4的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.16 信号反馈部件性能试验
- 下一节:6.18 安全泄放部件性能试验