【已废止】泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50281-2006
5.2 消防泵的安装
5.2.1 消防泵应整体安装在基础上,安装时对组件不得随意拆卸,确需拆卸时,应由制造厂进行。
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.2 消防泵应以底座水平面为基准进行找平、找正。
检查数量:全数检查。
检查方法:用水平尺和塞尺检查。
5.2.3 消防泵与相关管道连接时,应以消防泵的法兰端面为基准进行测量和安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查。
5.2.4 消防泵进水管吸水口处设置滤网时,滤网架的安装应牢固;滤网应便于清洗。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.5 当消防泵采用内燃机驱动时,内燃机冷却器的泄水管应通向排水设施。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.6 内燃机驱动的消防泵,其内燃机排气管的安装应符合设计要求,当设计无规定时,应采用直径相同的钢管连接后通向室外。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
条文说明
消防泵都是整机出厂,产品出厂前均已按标准的要求进行组装和试验,并且该产品已经过具有相应资质的检测单位检测合格。随意拆卸整机将会使泵组难以达到原产品设计要求,确需拆卸时应由制造厂家进行,拆卸和复装应按设备技术文件的规定进行。
5.2.2 原规范第 4.5.3 条的修订。由于消防泵与电动机或小型内燃机驱动的消防泵都是以整体形式固定在底座上,因此找平、找正应以底座水平面为基准。较大型内燃机或其他动力驱动的消防泵,一般都是分体安装,找平、找正也应以消防泵底座水平面为基准。
5.2.3 原规范第 4.5.4 条。本条规定了消防泵与相关管道的安装要求。由于消防泵与动力源是以整体或分体的形式固定在底座上,且以底座水平面找平,那么与消防泵相关的管道安装,则应以消防泵的法兰端面为基准进行安装。这样才能保证安装质量。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 泡沫液储罐的安装