推车式灭火器 GB8109-2005
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 推车式灭火器 wheeled fire extinguisher
指装有轮子的可由一人推(或拉)至火场,并能在其内部压力作用下,将所装的灭火剂喷出以扑救火灾的灭火器具。
3.2 有效喷射时间 effective discharge time
在喷射控制阀完全开启状态下,自灭火剂从喷嘴喷出开始至喷射流的气态点出现的这段时间。
3.3 完全喷射 complete discharge
在喷射控制阀保持完全开启的状态下,当推车式灭火器喷射达到内部压力与外部压力相等时,称为完全喷射。
3.4 喷射距离 bulk range
在喷射控制阀完全开启状态下,当灭火剂被喷出50%时,喷射流的最远点至推车式灭火器喷嘴之间的距离。
3.5 喷射滞后时间 delayed-action time of discharge
从推车式灭火器的操作机构开启或达到相应的开启状态时起,至灭火剂从喷嘴开始喷出的这段时间。
3.6 喷射剩余率 rate of residual extinguishing medium
在完全喷射后,推车式灭火器内部剩余的灭火剂量相对于原始充装量的质量百分比。
3.7 工作压力(Ps) service pressure
按额定充装和加压的推车式灭火器在20℃环境中至少放置18h后的内部平衡压力。
3.8 最大工作压力(Pms) maximum service pressure
按额定充装和加压的推车式灭火器在55℃环境中至少放置18h后的内部平衡压力。
3.9 水压试验压力(Pt) test pressure
推车式灭火器的筒体(或瓶体)进行水压试验时加压的压力。
3.10 最小爆破压力(Pb) minimum burst pressure
推车式灭火器的承压部件进行爆破试验时被加压至破裂时的压力。
3.11 A类火 class A
固体有机物质燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余烬。
3.12 B类火 class B
液体或可熔化固体燃烧的火。
3.13 C类火 class C
气体燃烧的火。
3.14 D类火 class D
金属燃烧的火。
3.15 推车贮气瓶式灭火器 gas cartridge extinguisher
灭火剂由推车式灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体或液化气体的压力驱动的推车式灭火器。
3.16 推车贮压式灭火器 stored-pressure extinguisher
灭火剂由贮存于推车式灭火器同一容器内的压缩气体或灭火剂蒸气压力驱动的推车式灭火器。
3.17 洁净气体灭火剂 clean agent
非导电的气体或汽化液体的灭火剂,这种灭火剂能蒸发,不留残余物。
3.18 充装密度 fill density
每升容积中充装的灭火剂质量(以kg为计量单位)。
3.19 气态点 gas point
推车式灭火器的喷射流由从主要喷射灭火剂转换到主要喷射驱动气体时的转换点。
3.20 驱动气体 propellant
用于喷射灭火剂的不可燃烧的压力气体。
3.21 单位产品 unit
为实现抽样检查的需要而划分的基本单位,单个推车式灭火器为单位产品。
3.22 批 batch
在一个生产班中用相同的材料在相同生产线上生产出的相同单位产品的总体。
3.23 检查批 inspection batch
为实施抽样检查汇集起来的单位产品。
3.24 样本单位 sampling unit
从批中随机抽取用于检查的单位产品。
3.25 样本 sample
样本单位的全体。
3.26 样本大小 sample size
样本中包含的样本单位数。
3.27 不合格 defect
单位产品的质量特性不符合规定的要求。
3.28 初检查 original inspection
对提交的检查批进行的第1次检查。经第1次检查被拒收的批经返工后再次提交检查不算初检查。
