气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
A.7 试验报告
在试验报告中至少应包括下列内容:
a)设备示意图,所用材料的种类、尺寸;
b)灭火剂、燃料、空气的来源和成分;
c)对于每次试验,试验开始时的燃料温度,灭火时的燃料温度及灭火时空气/灭火剂混合物的温度;
d)灭火时,灭火剂、气体燃料和空气的流量;如果使用A.6.1的方法,用灭火剂的浓度或氧浓度代替灭火剂的流量;
e)确定灭火浓度的方法;
f)每次试验灭火剂的灭火浓度;
g)不加热燃料和加热燃料(加热到低于其沸点5℃,或者200℃,选择较低者)时的灭火浓度;
h)测量误差分析;
i)按A.4.9至A.4.11, A.5.10至A.5.12试验步骤画出灭火浓度/空气流量图,确定灭火剂的灭火浓度。
