建筑构件耐火试验方法 第2部分:耐火试验试件受火作用均匀性的测量指南 GB/T9978.2-2019
4.1 支承结构(模拟试件)
4.1.1 支承结构采用冷弯型钢制作支撑龙骨,支撑龙骨的受火面安装有两层符合GB/T9775规定的耐火纸面石膏板(H类),每层石膏板的厚度不小于16mm;支撑龙骨的背火面安装一层厚度不小于18mm的结构面板。
注:采用胶合板或刨花板作为典型的结构面板。
4.1.2 支承结构中,冷弯型钢支撑龙骨、耐火纸面石膏板和结构面板的详细组装构造见图1~图6。其中,图1~图3为水平支承结构,图4~图6为垂直支承结构。图示尺寸的支撑结构中,水平支承结构适用于开口尺寸为3m×4m的水平耐火试验炉;垂直支承结构适用于开口尺寸为3m×3m的垂直耐火试验炉。对应用于其他开口尺寸耐火试验炉的支承结构,相关尺寸需进行必要的修正。
4.1.3 用于水平支承结构的冷弯型钢支撑龙骨,应采用厚度不小于1.4mm的钢板成型。水平支撑龙骨形状为C型(见图7),其截面尺寸应符合表1的规定。水平支撑龙骨应与相关的冷弯型钢边龙骨连接固定,边龙骨位于水平支承结构的边界上并垂直于水平支撑龙骨的方向,边龙骨的尺寸应与水平支撑龙骨相符,边龙骨与水平支撑龙骨之间应采用钢质螺钉进行连接固定。
注:边龙骨与水平支撑龙骨的连接也可以使用钢质角夹固定。
4.1.4 用于垂直支承结构的冷弯型钢支撑龙骨,应采用厚度不小于0.9mm的钢板成型。垂直支撑龙骨形状为C型(见图7),其截面尺寸应符合表1的规定。垂直支撑龙骨应与相关的冷弯型钢边龙骨连接固定,边龙骨位于垂直支承结构的顶部和底部,边龙骨的尺寸应与垂直支撑龙骨相符,边龙骨与垂直支撑龙骨之间应采用钢质螺钉进行连接固定。
注:边龙骨与垂直支撑龙骨的连接也可以使用钢质角夹固定。
4.1.5 支承结构中,相邻支撑龙骨之间的中心间距应为300mm~450mm。
4.1.6 支承结构受火面的内层(第一层)石膏板与支撑龙骨之间应采用适宜的钢质螺钉进行连接,典型的螺钉尺寸为:螺纹直径5mm,螺帽直径8mm,螺杆长度25mm。螺钉的连接位置位于每根支撑龙骨的中心轴线上,螺钉间距不大于200mm;螺钉与石膏板边缘之间的距离为10mm~15mm。
注:内层石膏板(第一层),即底层石膏板,与支撑龙骨相接触。
4.1.7 支承结构受火面的外层(第二层)石膏板与支撑龙骨之间应采用适宜的钢质螺钉进行连接,典型的螺钉尺寸为:螺纹直径5mm,螺帽直径8mm,螺杆长度40mm。螺钉的连接位置位于每根支撑龙骨的中心轴线上,螺钉间距不大于200mm,且与连接内层石膏板的螺钉间距为100mm;螺钉与石膏板边缘之间的距离为10mm~15mm。
注:直接受火的石膏板,即外层(第二层)石膏板,与内层石膏板(第一层)相接触。
4.1.8 结构面板与支撑龙骨之间应采用适宜的钢质螺钉进行连接。螺钉的连接位置位于每根支撑龙骨的中心轴线上,螺钉间距不大于200mm;螺钉与结构面板边缘之间的距离为10mm~15mm。
目录
上节
下节
- 上一节:4 试验装置
- 下一节:4.2 测量仪器及其应用