B.2 设备
B.2.1 试验容器
球形,容积为(7.9±0.25)L,配有入口和出口,热电偶和压力传感器。如图B.1。
B.2.2 点火器
由四根石墨棒(“H”铅笔铅芯)组成,用两根电线系在其端处,两线间距离大约3mm,通常电阻为1Ω。
B.2.3 电容器
两个525μF、450V的电容器串联,用导线与点火器连接。
B.2.4 内部混合风扇
能够承受爆炸时的温度和压力。