建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
4.4 消防供水
4.4.1 消防水池
4.4.1.1 水位及消防用水不被他用的设施应正常。
4.4.1.2 补水设施应正常。
4.4.1.3 寒冷地区防冻措施完好。
4.4.2 消防水箱
4.4.2.1 水位及消防用水不被他用的设施应正常。
4.4.2.2 消防出水管上的止回阀关闭时应严密。
4.4.2.3 寒冷地区防冻措施应完好。
4.4.3 稳压泵、增压泵及气压水罐
4.4.3.1 进出口阀门应常开。
4.4.3.2 启动运行应正常;启泵与停泵压力应符合设定值;压力表显示应正常。
4.4.4 消防水泵
4.4.4.1 消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌。
4.4.4.2 进出口阀门应常开,标志牌应正确。
4.4.4.3 压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。
4.4.4.4 启动运行应正常,应向消防控制设备反馈水泵状态的信号。
4.4.5 水泵控制柜
4.4.5.1 应有注明所属系统及编号的标志。
4.4.5.2 按钮、指示灯及仪表应正常,应能按钮启停每台水泵。
4.4.5.3 主泵不能正常投入运行时,应自动切换启动备用泵。
4.4.6 水泵接合器
4.4.6.1 应有注明所属系统和区域的标志牌。
4.4.6.2 控制阀应常开,且启闭灵活;单向阀安装方向应正确,止回阀应严密关闭。
4.4.6.3寒冷地区防冻措施应完好。
- 上一节:4.3 火灾自动报警系统
- 下一节:4.5 消火栓、消防炮