建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
4.9 机械加压送风系统
4.9.1 控制柜
4.9.1.1 应有注明系统名称和编号的标志。
4.9.1.2 仪表、指示灯显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠。
4.9.1.3 应有手动、自动切换装置。
4.9.2 风机
4.9.2.1 应有注明系统名称和编号的标志。
4.9.2.2 传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好。
4.9.2.3 启动运转平稳,叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响。
4.9.3 送风阀
4.9.3.1 安装牢固。
4.9.3.2 开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
4.9.4 系统功能
4.9.4.1 应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,并向火灾报警控制器反馈信号。
4.9.4.2 送风口的风速不宜大于7m/s。
4.9.4.3 防烟楼梯间的余压值应为40Pa〜50Pa,前室、合用前室的余压值应为25Pa〜30Pa。
- 上一节:4.8 气体灭火系统
- 下一节:4.10 机械排烟系统