建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
4.12 应急广播系统
4.12.1 扩音机
4.12.1.1 仪表、指示灯显示正常,开关和控制按钮动作灵活。
4.12.1.2 监听功能正常。
4.12.2 扬声器
外观完好,音质清晰。
4.12.3 系统功能
4.12.3.1 应能用话筒播音。
4.12.3.2 应在火灾报警后,按设定的控制程序自动启动火灾应急广播。
4.12.3.3 火灾应急广播与公共广播合用时,应符合GB 50116-1998的5.4.3的规定。
4.12.3.4 播音区域应正确、音质应清晰。环境噪声大于60dB的场所,火灾应急广播应高于背景噪声15dB。
- 上一节:4.11 应急照明和疏散指示标志
- 下一节:4.13 消防专用电话