建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
4.15 消防电梯
4.15.1 首层的消防电梯迫降按钮,应用透明罩保护,当触发按钮时,能控制消防电梯下降至首层,此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯,只能在轿厢内控制。
4.15.2 轿厢内的专用对讲电话应正常。
4.15.3 从首层到顶层的运行时间不应超过60s。
4.15.4 联动控制的消防电梯,应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层,并接收反馈信号。
4.15.2 轿厢内的专用对讲电话应正常。
4.15.3 从首层到顶层的运行时间不应超过60s。
4.15.4 联动控制的消防电梯,应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层,并接收反馈信号。
目录
上节
下节
- 上一节:4.14 防火分隔设施
- 下一节:4.16 灭火器