建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
5.4 消防给水
5.4.1 消防水池
5.4.1.1 查看水位及消防用水不被他用的设施。
5.4.1.2 查看补水设施;寒冷地区查看防冻设施。
5.4.2 消防水箱
5.4.2.1 查看水位及消防用水不被他用的设施。
5.4.2.2 消防水泵启动后,查看水位是否上升。
5.4.2.3 寒冷地区查看防冻设施。
5.4.3 稳压泵、增压泵及气压水罐
5.4.3.1 查看进出口阀门开启程度。
5.4.3.2 核对启泵与停泵压力,查看运行情况。
5.4.4 消防水泵
5.4.4.1 查看水泵和阀门的标志。
5.4.4.2 转动阀门手轮,检查阀门状态。
5.4.4.3 在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况。
5.4.4.4 在消防控制室启动水泵,查看运行及反馈信号。
5.4.5 水泵控制柜
5.4.5.1 查看仪表、指示灯、控制按钮和标识。
5.4.5.2 模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示。
5.4.6 水泵接合器
5.4.6.1 查看标志牌、止回阀。
5.4.6.2 转动手轮查看控制阀及泄水阀。
5.4.6.3 寒冷地区查看防冻措施。
5.4.6.4 用消防车等加压设施供水时,查看系统压力变化。
- 上一节:5.3 火灾自动报警系统
- 下一节:5.5 消火栓、消防炮