建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
5.7 泡沫灭火系统
5.7.1 水池、消防水泵及泡沫消防泵、启泵按钮
同5.4.1、5.4.4、5.4.5、5.5.4。
5.7.2 泡沫液贮罐
按照4.7.2逐项查看。
5.7.3 比例混合器
按照4.7.3逐项查看。
5.7.4 泡沫产生器
按照4.7.4逐项查看。
5.7.5 泡沫栓
查看外观,用消火栓扳手开闭阀门。
5.7.6 泡沫喷头
查看吸气孔、发泡网。
5.7.7 系统功能
5.7.7.1 按设定的控制方式启动泡沫消防泵,查看泡沫消防泵、比例混合器、泡沫枪、泡沫产生器的压力表显示、以及泡沫枪、泡沫产生器的发泡情况。
5.7.7.2 不宜实际喷泡沫的系统,在试验泡沫栓上连接泡沫枪或泡沫产生器、打开试验泡沫栓后,按5.7.7.1试验。
5.7.7.3 冲洗设备和管道后,将系统复位。
- 上一节:5.6 自动喷水灭火系统
- 下一节:5.8 气体灭火系统