可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
5.9 采样气流变化试验(仅适用于吸气式试样)
5.9.1 试验步骤
使试样在下述采样气流条件下工作,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值:
a)如试样的采样流量可调,将采样流量分别调至最大和最小流量;
b)如试样的采样流量不可调,使采样流量为正常流量的50%。
使试样在下述采样气流条件下工作,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值:
a)如试样的采样流量可调,将采样流量分别调至最大和最小流量;
b)如试样的采样流量不可调,使采样流量为正常流量的50%。
5.9.2 试验设备
试验设备应满足附录B的要求。
试验设备应满足附录B的要求。