可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
5.11 探测器互换性能试验(仅适用于系统式试样)
5.11.1 试验步骤
在两个独立的信号通道或通信地址上各选择1只试样,将其互换后,按5.3规定的方法测量两只试样的报警动作值。
5.11.2 试验设备
试验设备应满足附录B的要求。
5.11.2 试验设备
试验设备应满足附录B的要求。