可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
5.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
5.18.1 试验步骤
将试样按GB/T17626.5-2008的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T 17626.5-2008规定的试验方法对试样施加符合表1所示条件的浪涌(冲击)干扰。条件试验结束后,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.18.2 试验设备
试验设备应满足GB/T17626.5-2008的要求。