可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
5.20 高温(运行)试验
5.20.1 试验步骤
将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。启动通风机,使试验箱内气流速率稳定在0.8m/s±0.2m/s。以不大于1℃/min的升温速率将试样所处环境的温度升至表2规定的温度,保持2h。在高温环境条件下,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.20.2 试验设备
试验设备应满足附录B的要求。