可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
5.26 抗气体干扰性能试验(不适用于测量范围在3%LEL以下的试样)
5.26.1 试验步骤
使试样处于正常监视状态,将其置于浓度为(6000±200)×10-6(体积分数)的乙酸气体环境中30min,试验后使试样处于正常监视状态1h,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。使试样处于正常监视状态24h后,将其置于浓度为(2000±200)×10-6(体积分数)的乙醇气体环境中30min,试验后使试样处于正常监视状态1h,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.26.2 试验设备
试验设备应满足附录B的要求。