可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
5.30 长期稳定性试验
5.30.1 试验步骤
使试样在正常大气条件下连续工作28d,期间观察并记录试样的工作状态。运行结束后,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.30.2 试验设备
试验设备应满足附录B的要求。
使试样在正常大气条件下连续工作28d,期间观察并记录试样的工作状态。运行结束后,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.30.2 试验设备
试验设备应满足附录B的要求。