6.1 出厂检验
6.1.1 制造商在产品出厂前应对探测器至少进行下述试验项目的检验:
a)基本性能试验;
b)报警动作值试验;
c)量程指示偏差试验
d)响应时间试验;
e)探测器互换性能试验;
f)长期稳定性试验;
g)绝缘电阻试验;
h)电气强度试验。
6.1.2 制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。