室外消火栓 GB4452-2011
6.7 水压强度试验
在6.6.2试验结束后,继续缓慢而均匀地升压至1.5倍的公称压力,并保压2min,检查消火栓的铸件。判断试验结果是否符合5.8的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.6 密封性能试验
- 下一节:6.8 排放余水装置的检查