室外消火栓 GB4452-2011
6.12 减压稳压性能
6.12.1 清除消火栓体腔内油污及脏物,按图3所示配管并安装。
6.12.2 将消火栓阀瓣开启至最大位置,调节截止阀和节流阀,使消火栓进口水压缓慢升压至表4规定的压力值,判断消火栓出口压力和流量是否符合5.13的规定。
说明:
1——减压稳压型消火栓;
2——流量计;
3——栓后压力显示器;
4——有衬里消防水带(>20m);
5——QZ3.5/7.5消防水枪;
6——栓前压力显示器;
7——节流阀;
8——截止阀;
d——流量计公称通径;
D——减压稳压型防撞室外消火栓公称通径。
6.12.2 将消火栓阀瓣开启至最大位置,调节截止阀和节流阀,使消火栓进口水压缓慢升压至表4规定的压力值,判断消火栓出口压力和流量是否符合5.13的规定。
图3 减压稳压性能试验示意图
1——减压稳压型消火栓;
2——流量计;
3——栓后压力显示器;
4——有衬里消防水带(>20m);
5——QZ3.5/7.5消防水枪;
6——栓前压力显示器;
7——节流阀;
8——截止阀;
d——流量计公称通径;
D——减压稳压型防撞室外消火栓公称通径。
目录
上节
下节