目录
上节
下节
查找
检索
室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.14 水压试验装置
用于6.6~6.9的水压试验装置应符合下列规定:
a)水压源的额定工作压力应大于试样水压强度压力的1.2倍;
b)当装置内水压不大于3.0MPa时,压力显示器所显示的压力波动值应不大于±0.03MPa;当装置内水压大于等于3.0MPa时,压力显示器的压力波动值应不大于±0.05MPa;
c)压力显示器的下限为0MPa,上限为4.0MPa或6.0MPa,准确度应不低于1.6%。
目录
上节
下节
上一节:
6.13 折叠性能
下一节:
7 检验规则
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475
关闭