室外消火栓 GB4452-2011
A.3 技术要求
A.3.1 材料
消火栓连接器的本体、阀体、快速接头应使用ZL104铝合金或不低于其性能的材料。
A.3.2 耐腐蚀性能
铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。
消火栓连接器经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后,表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑,并能正常操作使用。
A.3.3 密封性能
消火栓连接器在公称压力水压下,各连接部位均不得有渗漏现象。
A.3.4 水压强度
消火栓连接器在1.5倍公称压力水压下,所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。
- 上一节:A.2 消火栓连接器的型号编制
- 下一节:A.4 试验方法