室外消火栓 GB4452-2011
B.3 技术要求
B.3.1 基本尺寸
消火栓扳手的基本尺寸应符合表B.1及图B.1、图B.2的规定,未注公差尺寸应符合GB/T 1804的最粗V级的精度要求。
B.3.2 外观质量
地上消火栓扳手应先涂防锈漆后再涂红色漆,地下消火栓扳手应涂黑色沥青清漆,油漆表面应光滑均匀,不应有气泡、开裂、剥落和流痕。
消火栓扳手套筒壁厚应均匀,内外表面不应有裂纹和影响使用的癍疤等缺陷。
B.3.3 材料
地上消火栓扳手的材料应使用QT450球墨铸铁或不低于其性能的材料。
地下消火栓扳手的材料应使用35#钢或不低于其性能的材料。
B.3.4 硬度
地上消火栓扳手五角头和S处的硬度(HRC)范围为40~48。
地下消火栓扳手传动方孔和扳柄两端的硬度(HRC)范围为35~45。
B.3.5 质量
地上消火栓扳手的质量应不大于2.5kg。
地下消火栓扳手的质量应不大于3kg。
消火栓扳手的基本尺寸应符合表B.1及图B.1、图B.2的规定,未注公差尺寸应符合GB/T 1804的最粗V级的精度要求。
表B.1 消火栓扳手基本尺寸 单位为毫米
图B.1 地上消火栓扳手
图B.2 地下消火栓扳手
