防火卷帘用卷门机 XF603-2006
5.6 耐压性能
卷门机有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间应能承受电压为1500V、频率50Hz,历时60s的耐压试验。试验期间卷门机不应发生表面飞弧、扫掠放电、电晕和击穿现象,试验后其基本性能应符合5.2要求。
目录
上节
下节
- 上一节:5.5 绝缘性能
- 下一节:5.7 耐气候环境性能