低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
6.9 控制器
6.9.1 工作温度范围
安装于贮存装置上的控制器应能在-23℃〜50℃范围内正常工作。
安装于室内的控制器应能在0℃〜50℃范围内正常工作。
6.9.2 基本功能
控制器至少应具有以下功能:
a) 控制功能:
控制器应有自动、手动控制系统释放功能,自动/手动转换功能,紧急停止释放功能,手动优先功能,延时释放功能,释放时间控制功能,主/备电自动切换功能,制冷机手动强制启动功能以 及本机自检功能等。
b) 显示功能:
控制器应有自动、手动状态,紧急停止状态,灭火剂释放,释放延时,主、备电工作状态,制冷机启停,高、低压力报警,高、低液位报警,故障报警,总控阀开启、关闭状态和自检等显示功能。
c) 声报警功能:
控制器应有火灾报警,火灾预报警,故障报警,高、低压力报警,高、低液位报警,灭火剂释放报警等声信号报警功能。
6.9.3 其他性能
控制器的电源、耐气候环境要求、耐机械环境要求、抗电干扰要求、耐电压要求、绝缘电阻的性能应符合GA 61—2010中6.2〜6.7的要求。
6.9.4 标志
控制器的标志应符合9.1.2的要求。
- 上一节:6.8 信号反馈装置
- 下一节:6.10 分流管