低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
返 回
变小
变大
底 色
搜索
7.2 液压强度试验
液压强度试验装置用液压源应具备稳压功能,升压速率应不大于0.5MPa/s。
将被检样品进口与液压供给系统相联(阀门应处于开启状态),排除样品腔内空气后,封闭所有出口,升压至试验压力,在规定的保压时间内检查样品。
目录
上节
下节
上一节:
7.1 系统检查
下一节:
7.3 气密性试验