低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.8 工作可靠性试验
7.8.1 总控阀、选择阀工作可靠性试验
将阀门的入口与供气系统相连,阀出口连接一长0.5m±0.1m,直径与阀公称直径相同的管道以及一个等效孔径不小于3mm的喷嘴。
在-18℃±2℃(总控阀)或20℃±5℃(选择阀)温度下,按下列顺序进行100次循环动作试验:
a) 阀门入口充压至2.07MPa,保压时间不小于5s;
b) 用阀驱动器打开阀门;
c) 压力下降至0.5MPa以下;
d) 关闭阀门,再次充压。
7.8.2 压力开关、信号反馈装置、安全阀工作可靠性试验
将被试样品与试验装置连接,通过试验装置向被试样品充压至其动作,然后泄压至样品复位,在20℃±5℃温度下,进行6.2.5.1.5或6.2.4.2.6所规定次数的循环动作试验,检查并记录试验结果。
7.8.3 CPG压力表工作可靠性试验
将CPG压力表与试验装置连接,通过试验装置向压力表充压至其控制输出的触点闭合,然后泄压至触点断开,在20℃±5℃温度下,进行5000次循环动作试验,检查并记录试验结果。
- 上一节:7.7 盐雾腐蚀试验
- 下一节:7.9 极限温度下动作可靠性试验