低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.10 阀门等效长度测定
等效长度试验装置在图2试验装置上进行,压差测量采用压差计或压力传感器,试验介质为清水,水温应不小于5℃。
试验管路中应建立雷诺数至少1X105的流态,可通过调整水流速实现。
雷诺数Re由公式(2)计算得出:
调节进水口压力使流速满足雷诺数Re要求,开启排气阀排除容器腔内空气,流速稳定后,测取水流量Q、压差p、管道内径d等参数,按公式(3)和公式(4)计算等效长度L。
雷诺数Re由公式(2)计算得出:
目录
上节
下节
- 上一节:7.9 极限温度下动作可靠性试验
- 下一节:7.11 总控阀、选择阀操作性能试验