低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
R.1 试验程序说明
R.1.1 试验序号
试验程序如下:
1)全淹没喷嘴喷射特性(6.7.1);
2) 局部应用喷嘴喷射特性(6.7.2);
3) 标志(6.7.3);
4) 结构、尺寸(6.7.3);
5) 材料(6.7.3);
6) 流量特性(6.7.3);
7) 耐热和耐压要求(6.7.3);
8) 耐热和耐冷击要求(6.7.3);
9) 耐冲击性能(6.7.3);
10) 耐盐雾腐蚀性能(6.7.3)。
R.1.2 说明
上述试验编号在图R.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
试验程序如下:
- 上一节:附录R(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- 下一节:R.2 试验程序图